Merhaba, MM440 da P0731 Parametresi 52.2 ve 52.3 iken run konumunda ve arıza olduğunda röle çeker mi yoksa , tam tersi mi olur. Ayrıca bunları not kapısından geçirebileceim parametre var mıdır?
0 Kapalı
1 Kapalı dan ne anlamalıyım , teşekkür ederim şimdiden
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
MM440 model sürücülerde 3 adet röle çıkışı mevcut.
eklediğin listedeki parametrelerden birini girdikten sonra ters çalışıyorsa,
P748 'i 0 veya 1 yaparak tersleyebilirsin.
bit0, bit1, bit2 olarak 3 çıkışıda tersleyebiliyor.