MITSUBISHI KASET TİPİ KLİMA ARIZA YARDIM..

teknik22

Üye
Katılım
1 Ara 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
Arkadaşlar mıtsubıshı kaset tipi klima e 33 arızası veriyor arızanın ne oduğunu bir türlü bulamadım.klima eski modellerden r22 gazlı. Yardımlarınızı bekliyorum..şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kardes arızayı tam dıs unıte devreye gırecekken verıyor cıhazlar kompresor arızası dıe bılıyorum.
 
murat arkadaşım aynen senin dediğin gibi oluyor kontaktör çekiyor ve hemen devreden çıkıyor.ama kompresor uçların ölçtüğümde sağlam gözüküyo sadece gövdeye kacak veriyor.sanırsam kompresörü değiştirecem sonucu burada paylaşırım teşekkürler.
 
Gövdeye kaçak vermesi zaten çok büyük sorun.. kartı arızalandırmadan ( şaseye kaçak kısa devre olup biyerleri yakabilir ) bencede değiştirin..
 
murat arkadaşım aynen senin dediğin gibi oluyor kontaktör çekiyor ve hemen devreden çıkıyor.ama kompresor uçların ölçtüğümde sağlam gözüküyo sadece gövdeye kacak veriyor.sanırsam kompresörü değiştirecem sonucu burada paylaşırım teşekkürler.
tmm kardesım beklıyorum haberlerını
 
arkadaşlar bu gün kompresör değişimini yaptım cihaz sorunsuz bir şekilde çalışıyor.yadımlarınız için teşekkürler.
 
Geçmiş olsun güle güle kullanın elinize sağlık..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst