Mitsubishi inverter klima sıcak mod çalışmıyor.. Daha önce normal çalışıyorken, muhtemelen elektrik kesilmesi sonrası sıcak mod çalışmıyor. Dış fan çalışıyor iç ünite run lambası normal yanıyor sıcak modlar dışında fan üfürüyor.. Lütfen yardım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Klima Istma moduna alinca ne yapiyor.Ic unite fan slem yapiyormu.dis unite nasil?yoksa dis unite calisiyor ic unite fanimi ise dusmuyor ?Konuyu aca bilirmisiniz.
 
Mitsubishi inverter klima sıcak mod çalışmıyor.. Daha önce normal çalışıyorken, muhtemelen elektrik kesilmesi sonrası sıcak mod çalışmıyor. Dış fan çalışıyor iç ünite run lambası normal yanıyor sıcak modlar dışında fan üfürüyor.. Lütfen yardım
ustam elektrik kesilmesi sonucu oldu dediniz.DORTYOLLU VANININ boninine bakın arızalanmış olabilir.Elektrikleme olmassa sıcak gaz geçişi olmayacağından ısıtma olmaz.Yani kondanser soğutucu evap ısıtıcı konumuna gelmez.
 
cihazdaki ısıkların hangısı yanıyor ve kacdefa yanıp sonuyor sayarsanız daha iyi yardımcı olabiliriz..teknisyen iseniz dıs unite kartını sokup 4 yollu rolesını kontrol edın veya dıs iletişim soketini sokup tekrar takarak bi test edin
 