Mitsubishi d700sc

Katılım
30 Ağu 2012
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
49
S.A. ARKADAŞLAR MİTSUBİSHİ D700SC SÜRÜCÜ MOTORA START VERDİĞİMDE SORUN YOK STOP KOMUTU VERİNCE HATAYA GEÇİYOR,DİRENÇ BAĞLADIM OLMADI.BİLDİĞİNİZ PARAMETRELER VAR MI YADA ÇÖZÜM ÖNERİNİZ,,,
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor çok sık aralıklarla dur kalk çalışıyorsa elektronik termal role kümülatif algılayıp hataya geçiyor. Parametre 9,51,71'i inceleyin.
 