herkese merhaba, mitsubishi sürücü ile gmt plc modbus haberleştirmeye çalışıyorum. Gmt plc ile gmt ve danfoss ile haberleştiğim halde mitsubishi ile iki gündür haberleşme sağlayamadım. Parametreleri kontrol ediyorum. Kablolama kısmını kontrol ediyorum fakat bir türlü haberleşme sağlayamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek biri var mıdır ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Muhtemelen "Communication Check Time"dan dolayı hataya düşüyor.
Pr.122 = 9999 ayarlayarak bu hatayı kapatabilirsiniz. (Bu şekilde haberleşme gerçekten hataya düşersede yakalayamazsınız.)
 