Midea salon Tipi klima arızası ..

selamlar
dunde benzerı bır durumla ben karsılaştım...
demrad salon tıpı klıma komple buzlanıyor sıkayetı ıle gıttık.. dış unıte yaklaşık yerden 3 3.5 m yuksekde . ıc unıteyı 2 defa ılaclayıp temızledık. dış unıte temızlendı sıstemdekı gaz boşaltılıp vakumedıldı yenıden gz verıldı.ama klıma duzelmedi..5 dakıka ıcınde donus borusundan başlayan karlanma ıc unıte evapına kadar gıdıyor 20 25 dk sonra ıc evap komple buz tutuyor. gaz basıncı 3 barda olmasına rağmen bu durum ortaya cıkıyor.. daha sonra azot goturup azotla temızleyeıp yendıen gaz vereceğım bakalım sonuz ne olacak...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
slm ustam bu tur arıza benımde basıma gelmıstı olayı soyle cozduk ıc unıteye gıren kılcal borulardan ıkısı tıkandıgından dolayı basınc ve donus hattı buzlanma yapıyordu ıc unıte petegını vede dıs unıte kondenseyı azotla temızledık emın olmak ıcın kılcal gırıslerınıde sokerek temızledık sorun halloldu musterı daha once tamır olmadıgını soylemıstı cıhazın ama sısteme yag tıkanması vardı sukur bayadır bır sorun yok sogutmada kullanıyordu sımdı sıcakta kullanıyor 1 hafta oldu sorun yok kolay gelsın......
 