merhaba;
ben plc ile mesafe kontrolü yapmak istiyorum amacım ben ekrandan 3mm git dediğimde valfleri açarak düşük basınçla bir pistonu ileri veya geri çekmek istiyorum bunun için nasıl bir malzeme kullanabilirim.
cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
encoder bağlayarak yapabilirsin veya mesafe ölçm sensörleri var onları kullanarak yapabilirsin
 
anlamadığım siz neye? 3 mm git diyeceksiniz evet doğrudur mesafe kontrolü encoder ile yapılır ama benim bildiğim encoder de motor miline bağlanır.
 
Analog çıkışlı endüktif veya kapasitif sensör kullanabilirsin. Çubuk potansiyometre kullanabilirsin. Cetvel kullanabilirsin ....

Valfi 3-5 mm açtırarak basınç ayarı düşünüyorsanız olmaz. Ya oransal valf yada tahrikli pnomatik yada hidrolik sistem kullanmalısınız.

Motorlu vana gibi bir düzeneğiniz var ve bununla ayar yapıp bir pistonu 3-5 mm götürmek istiyorsanız (hiç karşılaşmadım ama olabilir) bu tip lineer ölçümler için genelde yukarıya yazdıklarım kullanılır.
 