elimde bir adet siemes S5 115U CPU944bB plc var.bununla beraber bir adet 6ES5 375-1LA21 8k memory submodul de var ve içerisinde program hazır.şimdi;
bahsettiğm cpu ya taktığım memory arttan plc ye transfer işemini nasıl yapacağıma dair prosedürü bileniniz var sa yardımlarınızı bekliyorum.şimdiden teşekkür ederim..
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
1-beslemesini kes
2-pili çıkart
3-memory modülünü tak
4-run stop copy swiçini stop a getir
5-beslemeyi aç kırmızı led titreşecek kısa süreli bu olay programın yüklendiğini gösterir
6-run stop copy swiçini run konumuna getir yeşil led yanması gerekiyo
7-pili yerine tak işlem tamam asayiş berkemal
NOT: bu işlemleri yaparken en azından bir modül takılı olması gerekiyor