MCC panosu mks sorunu

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
arkadaşlar mcc panosunda motor koruma şalterlerin akım değerleri kurtarmıyor pompalar projeye göre 2 katı değerinde geldi artı yıldız/üçgen kontaktoru toplam 3 idi şimdi 7 oldu ne yapabilirim?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
DDC panosuyla beraber bir şekilde çözüm bulamaz mıyım? şimdilik aklıma bir şey gelmiyor ama montajdan sonra denemeyi düşünüyorum, bir şekilde çözüm bulmam lazım
 
DDC panosuyla beraber bir şekilde çözüm bulamaz mıyım? şimdilik aklıma bir şey gelmiyor ama montajdan sonra denemeyi düşünüyorum, bir şekilde çözüm bulmam lazım

DDC panosu dediğin durum bilgilerinin alındığı uzaktan müdahaleye olanak veren elektronik devrelerin bulunduğu pano. Elindeki şalt malzemeyle bir alakası yok.
 
Son düzenleme:
Ayrıca DDC panosu için gerekli kontakların bilgisini ve adetini iyi alın. Örneğin Kuru kontak bilgisi için kumanda pako şalterlerinin en az 2 kutuplu olması gerekir, Manuel-Auto seçeneği için 1-0-2 olması gerekir. MCC-DDC bağlantı şemasını isteyin MCC panonuzun hazırlığını ona göre yapın. Son dakika golü yemeyin.
 
Malzeme tedarikçinize o kadar da nazınız geçsin iade edin dert etmeyin.
Doğru motor koruma salterlerinin akım ayar sahası motorun çektiği akımdan küçük olduğu için trip e giriyor ve panoda kırmızı fault arıza lamban yanıyor peki kontaktorlerin akımı motorun çekeceği güce göre secilmismi ve mcc de pakolarin da 1 no 1nc kontak ol ucak auto/manuel pozisyon tek hat projeyle takip edin elinizdeki mkş leri iade edip yenisiyle değiştirin başınız agrimasin kolay gelsin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…