Mazak Cnc Topraklama

Katılım
31 Ara 2018
Mesajlar
161
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar mazak cncmiz var yeni topraklama ölçümü yaptırdık 5 e yakın direnç çıktı ve bu Riskli bir durum kaçak akım takmamız söylendi ama bu makinelerde nötür yok nasıl kaçak akım takabiliriz yada nasıl bir önlem alabiliriz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar mazak cncmiz var yeni topraklama ölçümü yaptırdık 5 e yakın direnç çıktı ve bu Riskli bir durum kaçak akım takmamız söylendi ama bu makinelerde nötür yok nasıl kaçak akım takabiliriz yada nasıl bir önlem alabiliriz?
Kaçak akımın girişine nötr bağlayın çıkışına bağlamayın nötrü ama eğer makine içinde toprak kablosu nötr olarak kullanıldıysa kaçak akım tutmaz kaçak akımı trafo girişine bağlayın bence
 