Arkadaşlar

entes rg 3 15 c röle üzerinde manuel kondansatör değeri girmek istediğimde 0.000 hanesine 10 kvar nasıl yazılacak .birinci 0 dan sonra nokta var ?

0.010 şeklindemi ? Yada 9.999 gibimi ?

sıfır dan sonrakı nokta ilerletilebiliyormu ?

teşekkürler

Birde otomatik kondansatör tanıtamıyorum.auto set up on yapıyorum hiç bir işlem yapmıyor?program 10 sorun yok ama taramıyor ?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,697
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
10.00 girilecek.
 
Konu Sah
C

cankara

Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
22
Puanları
3
Yaş
44
sami bey 10.00 zaten girmek istiyorum ama menüde birinci sıfırdan sonra nokta var ?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,697
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Noktadan önce 3 adet sıfır olmalı.Fabrika
ayarlarına döndürüp tekrar setap yaparmı-
sınız.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,697
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
EntesTolga beyden ( 05438852241 ) yardım isteyebilirsiniz.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Akım trafosu oranını girmeniz gerekir ona göre sisteme bağlanabilir en küçük kondansatör değerini röle belirliyor. Otomatik tanıtmada belirli bir değerde stabil yük olması gerekir.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,248
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
entes rg 3 15 c röle üzerinde manuel kondansatör değeri girmek istediğimde 0.000 hanesine 10 kvar nasıl yazılacak .birinci 0 dan sonra nokta var ?

0.010 şeklindemi ? Yada 9.999 gibimi ?

sıfır dan sonrakı nokta ilerletilebiliyormu ?

teşekkürler

Birde otomatik kondansatör tanıtamıyorum.auto set up on yapıyorum hiç bir işlem yapmıyor?program 10 sorun yok ama taramıyor ?

Bu rölede minimum algılama kapasitesini öğrenmek için şunlar yapılmalıdır.Tesisin akım trafo oranı (röleye bağlanan)

100/5= 20 çevirme oranı 20 x 0,02 = 0,4 x3 = 1,2 kvar yani manuel olarak her faza 0,4 kvar altını giremeyiz.Dönüştürme oranı yükseldikçe algılama seyivesi de yükselecektir.Bu değer 1000/5 olsaydı her faz için 4 kvar toplamda 12 kvar ın altını algılamada problem çıkacak diye düşünebiliriz.Tabi bu söylediklerim düşük yük durumu için geçerli tam yükte zaten algılıyor.
 