Münferit Kompanzasyon Sorunu.

kafmer

Üye
Katılım
4 Mar 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
slm değerli ustalar
kompazasyonla ilgili sorunum var .bir mermer atölyesine gittim ,reaktif 36ya çıkmış
atölyedeki motorlar ortalama,30 kava var,panoda reaktif göç kotrol rölesi yok,1kvar, 1kvar, 2,5, ve 5 kvar olmak üzere 4tane kondansatör var.
kondansatörler,direk motorların bağlı olduğu kontaktörlere bağlı,örneğin 11 kw motora start verildiğinde 5 kvar kondasatörde devreye giriyor.sabit grupum yok,motor devreden çıkınca kondasatörde devreden çıkıyor ,1 kwarlık kondasatörlerimö arızalı.ama onlarda ileri geri çalışan motora bağlı sürekli.çalışan motor deyildi
r ,reaktif neden yükselmiş ne yapmalıyım,trafoyu soracak olursanız ,atölyenin özel trafosun yok ,enerjiyi dışardan mahhallede evlere enerji dağıtan trafodan alıyo,bilmem anlatabildimmi.bilginiz için şimdiden tşklr,
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kondansatörler sağlamken ceza oranları aşılmıyorsa eğer, değer yitiren tüm kondansatörleri yenileyin. Atölyedeki makine değişimlerinide soruşturun. Motor arızalandığında aynı değerlerde (güç+cosfi) motorlar mı takılmış. Yeniden sarılan motorlarda cosfi değeri değişmekte bazen...
 
Yeni nesil röleler piyasaya çıktığından buyana eski röleleri neredeyse bedavaya veriyorlar. Yükün madem dengeli tak bir tane eski röle, akım trafosu koy uğraşma incik boncuk sorunlarla.
 
motorlarda deyişme yok , motorlrda değişme yok ,sadece 2 adet klima eklendi ,
çalıştığim mermer fabrikasının ,kompazasyonuna bütün yükler bağlı,ama tarif ettiğim mermer atölyesindeki kondansatörler sadece motorların kontaktörlerinebağlı kafamı karıştıran bu zaten.
4 kondansatör her biri bir motorun kontaktörüne bağlı.klimalar ısıtıcı vs,bunlarda kondansatör yok.
ben sabit kondansatör takarsam işe yararmı kaç kavar kondansatör takarsam önümüzdeki ayın 21 ine kadar reaktifi 20 nin altına düşürebilirim.
 