elimizdeki bir hattın sonunda 4 adet loadcell var. ağırlık ölçüm sonucu ürüne etiketleniyor bilgisayarla.
benim sorum bu loadcell 4-5 sefer doğru ölçüm yapıyor, 6. da 8 kilo hatalı ölçüm yapıyor. her 6. seferde sadece 8 kg değil 20kg , 14kg ,3kg gibi karışık hata payları veriyor. loadceller sağlam.
Loadcelleri ayrı ayrımı okuyorsunuz yoksa bir j-box ta topladınızmı ?
Ayrıca kullandığınız modül nedir,nasıl bir protocol ile haberleşiyorsunuz,bu bilgilerin hiç birini vermemişsiniz.
Kullandığınız modulün kendi içinde filtreleri olması lazım,bu filtreleri siz ne kadar arttırırsanız haberleşme hızınız bir o kadar düşer ve algoritmanız ara ara işlemez hale gelir.Bu filtreleri (darbe ve titreşim) minumuma indirerek,haberleşme hızınızıda minumum 38400E çekerek denemeniz faydanıza olacaktır.