Load cell amfisi yardım

Katılım
2 Ara 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Load cell'in ürettiği 0-40 milivoltluk gerilimi 0-5Volt veya 0-10 Volt gerilime yükseltmek istiyorum. Nasıl bir devre oluşturmalıyım ya da elinizde böyle bir devre var mı yardımcı olursanız çok büyük beladan kurtarırsınız beni:)
 
dostum bunun için hazır satılan tansiyon cihazları veya gergi denetim cihazları var. loadcellden gelen sinyale göre istersen 0-10 istersen 0-24 v verebiliyorlar. biz fabrikada medel marka tansiyon cihazları kullanıyoruz ve gayet kullanışlı istersen bi araştır.
 
Merhaba,

Baykon Ürünlerinden Tx 1 model Transmitter senin işini çözer.
 
iyi bir opampla enstrümantasyon yükselteci ile bu işi çözebilirsiniz (eğer kendiniz yapmak isterseniz.)benim tavsiyem hazır almanızdır.başınızı ağrıtabilir.
saygılarımla iyi çalışmalar..
 
Nbatmana katılıyorum..Baykonun TX1 ürünü işinizi fazlasıyla görür..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,659
Kullanıcılar
449,943
Son üye
Ali4129

Yeni konular

Geri
Üst