LG plc ile DELTA panel haberleşme sorunu

ugr54

Üye
Katılım
22 Nis 2017
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
36
LG XBC-DR20E plc ile DELTA DOP-B07E411 panelde haberleşme sıkıntısı yaşıyorum. Panel ekranında

COM 2 Station 0:Read Error Controller No Response Check the wire and communication parameter setting
uyarısı veriyor.
Panel tarafında RS232 soketi COM 2 yerine takıyorum. Soketin 1 ve 6 numaralı uçlarına kablo bağlı.
Plc tarafında ise kendi üzerinde 485+ 485- yerleri var oraya takıyorum. Haberleşme hatası bir türlü gitmiyor.
Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Panel programinda kullanacağınız haberleşmeyi 485veya232 secme yaptınızmı
 
COM 2 Station 0

İstasyon adresini yanlış girmiş olabilirsiniz.
LG cihazın istasyon adresini doğru girmeyi deneyin. Station 0 --> station 3 gibi
 