Kumanda Problemi

_weron_

Üye
Katılım
4 Tem 2011
Mesajlar
530
Puanları
31
Pedala basıldı motor çalıştı durdu.hala pedal basılı ama motor çalışmayacak.Kumanda devresinde yardımcı olurmusunuz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
off delay ters zaman rölesi ile kontaktörü bağlarsan pedala bastın motor çalışır. ters zaman rölesi çalışır t zaman sonra durur. ayağın pedala basılı olsa bile motor çalışmaz
 
off delay ters zaman rölesi ile kontaktörü bağlarsan pedala bastın motor çalışır. ters zaman rölesi çalışır t zaman sonra durur. ayağın pedala basılı olsa bile motor çalışmaz
Zaman rölesi kullanmak istemiyorum .Motoru sensör durduruyor.
 
konuyu biraz daha açıklarmısınız bu devre neyi çalıştırcak
 
en mantıklısı ynccelik arkadaşın söylediği gibi zaman rölesi kullanarak yapmak. aşağıdaki bağlantı ektsde zaman rölesi kullanmadan yapmaya olanak veriyor. ancak uygulamada sıkıntıya neden olabilir.
devre.png
 
Sensor frenleme kontaktoru cektirecek zaman rolesi kullanmadan yapilmazmi

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
yapılır. frenleme sensörü ile bir kontrol kontaktörü kumanda et. kontaktörün kontaklarına da sisteme seri bağla.
 
doğru çizebilmek için söz konusu sensörü görmek, en azından özelliklerini, bacak yapısını bilmek gerekir.
 