Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Üç yollu vana ya kaçırıyor ya da motoru arızalı ,tamir takımı ile yenisini almadan tamiri yapılabiliyor ,motor bozuksa komple yenisine bakılabilir.Düşük ihtimal kart çıkışı arızalı olabilir,esanjör kontrol edilmeli delik çatlak,tüm bu olasılıkların test edilip kontrolü gerekir,kolay gelsin.
Kullanim suyu acildiginda Sicak su gelirken prost. Zayiflamis gibi birden soğuk sonra sıcak oluyor, (ama soğuma nadir ve prost saglam sicak su kullanım devam ettiginde peteklerede sicak su gidiyor. Vana motoru sifir, tamir takimi sifir, kontrollerinde sorunsuz. Sadece esanjor kaldi geriye, birde kart. Esanjor delik olsa daha baska belirtiler vermesi gerekmez mi? Kart olsa uno kart üzerinde hangi parça değişmesi gerekir.