Kullanim suyunda petekler isiniyor

  • Konbuyu başlatan sayac
  • Başlangıç tarihi

sayac

Üye
Katılım
7 Nis 2012
Mesajlar
41
Puanları
3
Üç yollu motor ve tamir takimi sağlam. Kullanim suyu acildiginda petekler isiiniyor. Fikri olan var mi?
Not: ariston uno kombi
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
5,026
Puanları
1,708
Üç yollu motor ve tamir takimi +
Eşanjor
 
Son düzenleme:

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
10,794
Puanları
4,158
Yaş
40
Konum
Antalya
3 yollu vana kaçırıyor. Başka açıklaması yok.
 

ardem

Paylaşımcı üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
465
Puanları
108
Konum
İstanbul
Üç yollu vana ya kaçırıyor ya da motoru arızalı ,tamir takımı ile yenisini almadan tamiri yapılabiliyor ,motor bozuksa komple yenisine bakılabilir.Düşük ihtimal kart çıkışı arızalı olabilir,esanjör kontrol edilmeli delik çatlak,tüm bu olasılıkların test edilip kontrolü gerekir,kolay gelsin.
 
Konu Sah

sayac

Üye
Katılım
7 Nis 2012
Mesajlar
41
Puanları
3
Kullanim suyu acildiginda Sicak su gelirken prost. Zayiflamis gibi birden soğuk sonra sıcak oluyor, (ama soğuma nadir ve prost saglam sicak su kullanım devam ettiginde peteklerede sicak su gidiyor. Vana motoru sifir, tamir takimi sifir, kontrollerinde sorunsuz. Sadece esanjor kaldi geriye, birde kart. Esanjor delik olsa daha baska belirtiler vermesi gerekmez mi? Kart olsa uno kart üzerinde hangi parça değişmesi gerekir.
 
Son düzenleme:

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
5,026
Puanları
1,708
Yanlış yönledirmeler sorundur .

Anakart ve NTC sensör !!!
 
Konu Sah

sayac

Üye
Katılım
7 Nis 2012
Mesajlar
41
Puanları
3
Kart üzerinde değişmesi gereken parçalar hakkında fikri olan varmi
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,578
Puanları
2,759
Yaş
72
Konum
İZMİR
Petek ısıtma ayar kabzası ayarı kacık, veya termostatda bozuk olabılır.
 