Kullanim suyunda petekler isiniyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sayac
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

sayac

Üye
Katılım
7 Nis 2012
Mesajlar
61
Puanları
1
Üç yollu motor ve tamir takimi sağlam. Kullanim suyu acildiginda petekler isiiniyor. Fikri olan var mi?
Not: ariston uno kombi
 
Üç yollu vana ya kaçırıyor ya da motoru arızalı ,tamir takımı ile yenisini almadan tamiri yapılabiliyor ,motor bozuksa komple yenisine bakılabilir.Düşük ihtimal kart çıkışı arızalı olabilir,esanjör kontrol edilmeli delik çatlak,tüm bu olasılıkların test edilip kontrolü gerekir,kolay gelsin.
 
Kullanim suyu acildiginda Sicak su gelirken prost. Zayiflamis gibi birden soğuk sonra sıcak oluyor, (ama soğuma nadir ve prost saglam sicak su kullanım devam ettiginde peteklerede sicak su gidiyor. Vana motoru sifir, tamir takimi sifir, kontrollerinde sorunsuz. Sadece esanjor kaldi geriye, birde kart. Esanjor delik olsa daha baska belirtiler vermesi gerekmez mi? Kart olsa uno kart üzerinde hangi parça değişmesi gerekir.
 
Son düzenleme:
Yanlış yönledirmeler sorundur .

Anakart ve NTC sensör !!!
 
Kart üzerinde değişmesi gereken parçalar hakkında fikri olan varmi
 
Petek ısıtma ayar kabzası ayarı kacık, veya termostatda bozuk olabılır.
 