Merhaba,

s71200 cpu ktp700 panel var

3 ayrı ınput
1 output

birinci ınput sinyali geldiğinde 1 nolu süre başlar ve bunu panelde görürüz
output geldiği anda durur ve sabit kalır. Output geldiği anda ikinci süre saymaya başlar, ve ekranda onuda görürüz
output çıkış verdiği anda ikinci süre de durur ve üçüncü süre saymaya başlar.

yardımcı olabilecek var mı?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
output nereden geliyor? Senaryoyu daha açık anlatabilir misin? Tam olarak takıldığın yer neresi, ona göre yardımcı olmaya çalışayım?
 
sensör algılama yaptığında output aktif olacak.

aslında daha basite indirgemek gerekirse projeyi

ınput sınyali ile süreyi başlatıp output geldiğinde durdurmak istiyorum.
 
çalışma şartları yeterince açık değil. umarım ekteki programı kendi isteğinize göre uyarlayabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • uc sayici.pdf
    69.7 KB · Görüntüleme: 9
Merhaba desteğiniz için teşekkür ederim.

s71200 ınputlarda her bir girişe bağlı birer var-yok sensör mevcut

uygulamayı detaylı olarak paylaşıyorum.
Io.o ,I0.1 ve I0.2 girişleri aktif olduğunda 1. süre sayma işlemi başlayacak.
I0.3 aktif olduğunda 1. süre sayma işlemi duracak ama resetlemiyecek.
I0.3 aktif olduğunda 2. süre sayma işlemi başlamış olacak.
I0.4 aktif olduğunda ise 2. süre sayma işlemi duracak ama resetlemicek. dolayısıyla ikinci sürede toplam geçen zamanı sürekli görmüş olacağız.
I0.4 aktif olduğunda aynı zamanda 3.süre sayma işlemi aktif olacak.

yani asıl amacım I0.3 ile I0.4 aktif olmaları arasında gecen zamanın ne kadar olduğunu bilmek.

teşekkürler

saygılarımla.
Merhaba desteğiniz için teşekkür ederim.

s71200 ınputlarda her bir girişe bağlı birer var-yok sensör mevcut

uygulamayı detaylı olarak paylaşıyorum.
Io.o ,I0.1 ve I0.2 girişleri aktif olduğunda 1. süre sayma işlemi başlayacak.
I0.3 aktif olduğunda 1. süre sayma işlemi duracak ama resetlemiyecek.
I0.3 aktif olduğunda 2. süre sayma işlemi başlamış olacak.
I0.4 aktif olduğunda ise 2. süre sayma işlemi duracak ama resetlemicek. dolayısıyla ikinci sürede toplam geçen zamanı sürekli görmüş olacağız.
I0.4 aktif olduğunda aynı zamanda 3.süre sayma işlemi aktif olacak.

yani asıl amacım I0.3 ile I0.4 aktif olmaları arasında gecen zamanın ne kadar olduğunu bilmek.

teşekkürler

saygılarımla.

ben ekli fotoda
birinci sensörün aktif olması ile tonr leri aktif ettim.
db2 ye bağlı et ucundan akan süreyi ktp700de izledim.
2. sensör aktif olduğunda db2 nin giriş sinyali kesileceğinden et zaman saymayı durduruyor ve süreyi görmüş oluyorum.

Aynı zamanda 2. sensör diğer sayma işlemini başlatacak aşağısında
şuan için sanırım bu şekilde çözülebilir gibi geliyor.
 