Kesiti belirleyen akım kontrolü + gerilim düşümü hesabıdır. Üç faz ve Tek faz için her iki hesaplama da değişir. Her bir konteynır kurulu gücü 15kw dediniz talep faktörünü %60 alsak 9kw yapar %50 alsak 7,5kw yapar bu mertebedeki yüklerin üç faz beslenmesi avantaj sağlar. Talep faktörü düşükse talep güç 5kw'ı geçmiyorsa tek faz beslenebilir. Çünkü Üç fazda fazları yüklere dengeli bir şekilde dağıtabilmek oldukça zordur.
Size ekonomik olması açısından dikey tip yük ayrıcılı harici tip pano önermiştim ama soru şeklinizden böyle bir panoyu ilk defa gördüğünüzü anlıyorum. Panoda bir giriş bir çıkış yük ayırıcısı vardır, panoya besleme girişini, giriş yük ayrıcısına yapıp, çıkış yük ayrıcısından diğer panonun giriş yük ayrıcısına bağlantı yaparsanız uygun kesit hesabıyla kablo metrajından avantaj sağlamış olursunuz. Aynı şekilde elinizde fazla kablo varsa ringte yapabilirsiniz.