Konteyner 3 fazlı elektrik tesisatı

Şafak2626

Üye
Katılım
3 May 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
26
Arkadaşlar merhaba yeni mezunum uygulama olarak bilgim yok denecek kadar az 350kva jeneratörden(yedekli) aldığım 3 faz enerjiyi 16 adet konteynera götürecek bir proje yapmam isteniyor ve şebeke elektriği yok. zamanım çok kısıtlı öneriniz var mı 3 fazı içerde yüklere nası bölüştürsem daha mantıklı olur? Konteyner sigorta kutusunda nasıl bağlantı yapacağım
 

y_yaylagul

Üye
Katılım
6 Ocak 2011
Mesajlar
76
Puanları
3
Arkadaşlar merhaba yeni mezunum uygulama olarak bilgim yok denecek kadar az 350kva jeneratörden(yedekli) aldığım 3 faz enerjiyi 16 adet konteynera götürecek bir proje yapmam isteniyor ve şebeke elektriği yok. zamanım çok kısıtlı öneriniz var mı 3 fazı içerde yüklere nası bölüştürsem daha mantıklı olur? Konteyner sigorta kutusunda nasıl bağlantı yapacağım
Konteynırlar muhtemelen mofaze iç tesisatları hazırdır 5+5+6 olarak bölüp bağla 6 li grubu jeneratöre en yakın olanlardan seçebilirsin
 
Konu Sah
Şafak2626

Şafak2626

Üye
Katılım
3 May 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
26
Malesef değil hocam yük konteynerları yaklaşık 15 kw kurulu güç var herbirinde yani dizayna göre tesisat çekilecek
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,212
Puanları
758
Konum
Kocaeli
Mesafe önemli kesit hesabı yapın. O kadar konteynıra bir konteynırdan dağılım mantıklı değil. Konteynır yanına harici tip bir pano koyarak dağılım en ideali. Seyyar olmasından mütevellit başka şantiyelerde de pratik bir şekilde kullanılabilir. Beslemeler yer altından NYY veya NYRY kablo ile.
 
Son düzenleme:

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,512
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Bulundugunuz yöre nerede bılemıyorum ama, mevsıme göre, klımaları sogutma ve de ısıtma olarak çalıştırmaları gerekir. Sn Kral KObra nın da belirttiği gibi. her konteynara en az 4 x 4 nyy ve ayrıca topraklama çektırmeniz, dahili sigorta kutusunda da trizafe yükü mümkün oldugunca eşit dagıtımına dıkkat edınız.
 
Konu Sah
Şafak2626

Şafak2626

Üye
Katılım
3 May 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
26
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle düşündüm jeneratör transfer panosundan 4 tali panoya enerji çeksem bu panoların her biriyle 4 konteyner beslesem uygun olur mu sizce?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,539
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Kablo kesitlerini ve şalter çıkış akımlarını dik-
katli seçmek şartiyle olur.Hedef,hiçbir kon-
teynır,diğer konteynırlardaki olası arızalardan
etkilenmeyecek ve can emniyeti mutlaka
sağlanacak.Konteynır besleme kabloları,as-
gari 5x6 mm² olacak.Her konyetnırda,mutla-
ka kaçak akım koruması bulunacak.Top-
raklama emniyeti yönünden,her konteynır
bölgesine 1 adet fi 20 mm/1,5 metrelik ba-
kır çubuk düşünmektede yarar var.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
Şafak2626

Şafak2626

Üye
Katılım
3 May 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
26
Peki tali panaolara ana panodan ayrı çıkış mı alacağız hocam o nasıl olacak
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,539
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Evet.
 
Konu Sah
Şafak2626

Şafak2626

Üye
Katılım
3 May 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
26
Peki panodan farklı ayrı çıkışı nasıl alıyoruz hocam kusura bakmayın herşeyi soruyorum ana
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,051
Mesajlar
739,732
Kullanıcılar
390,534
Son üye
Bydemir38

Yeni konular

Üst