Kontaktor Termik role secimi

ek41

Üye
Katılım
11 Haz 2010
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar 3 fazli 3,45 kw motor icin sigorta kontaktor ve termik role secimi nasil olmalidir,birde bunların baglantisi nasil olmalidir resimli,yardimci olabilirmisiniz,
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ekli bilgilerden yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Firmalara göre şalt seçimi.rar
    10.4 KB · Görüntüleme: 55
  • motor kablo-şalt.pdf
    31.5 KB · Görüntüleme: 53
3 fazlı 3.45kw standart motor görmedim özel bi motor heralde. p=1.73*U*I*cos@ formülünden akımı bulup tablodan seçim yapabilirsiniz. Nerde nasıl çalıştıracaksınız bilgi verirseniz bağlantısı hakkında yardımcı oluruz . saygılar
 
Havalandirma da kullanilacak motorun uzerinde yazan kw degeri 3 3,45
 
Baglanti sigortadan kontaktore kontorden termik roleye ondanda motara bu sekilde mi
 
Baglanti sigortadan kontaktore kontorden termik roleye ondanda motara bu sekilde mi
3 tf 40 kontaktör 6-10a arası termik kullanabilirsin. ayrıca isteğe göre fkr de kullanırsan iyi olur.bağlantı güç devresi öyle tabiiki kumanda devreside var.slm
 
Kumanda baglantisi nasil
 
Kumanda baglantisi nasil
eeeee birazcık çalış bakalım üzerinde formda biraz araştırma yap sonra takıldığın yerde arkadaşlarımız yardımcı olur ama önce sen biraz çaba gösterki bizde eksikleri giderelim tabiiki slm
 
Havlandırma motorları otomasyonlu olur MCC ve DDC panolu. Motor beslemeleri 1-0-2 pako üzerinden yapılır. Arıza ve çalışma sinyalleri olur.
yok bu sadece 1 tane havalandırma motoru tek bölge dersen başka.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,992
Son üye
plaxo

Yeni konular

Geri
Üst