Kontaktör seçimi nasıl yapılır

Arkadaşlar,

Lamba yüklerinde kontaktör seçiminin nasıl yapıldığına dair bir örnek.

Eğer yükümüz flörasan lamba ise 20W gücünde 46 tane flörasan bağlanır .( AF09 kontaktörün tek fazına)

Akkor lamba ise 60W gücünde 64 adet Akkor lamba bağlanır .( AF09 kontaktörün tek fazına)
upload_2018-1-9_8-47-41.png


Diğer lamba yükleri ile ilgili seçim tablosu da ekte bulunmakta.

Kaynak:ABB
 