arkadaşlar plc de iki adet birbirine bloklamış kontaktör.
sadece motora ileri geri yaptırıyor.
her neden se kontaktörlerden ileri kontaktörü takılıyor çekmiyor.
kontaktörün takılanı değiştirdim yine aynı takılma devam ediyor.
kontaktörlerin bloklanmış kısmının arasında mekanik bir parça var.
kontaktör çektiğinde diger kontaktöre kilitleme yapıyor gibi.
motor devresinde iki adet NC kontak uçları bağlı.aradaki mekanik kilitleme parçasını kaldırsam çalışmada motora sorun yaratırmı iki adet NC kontak bağlı PLC de.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Plc çıkış verdiği halde kontaktör çekmiyor ise eğer, diğer kontaktör NC kontak üzerinden geçirilmiş olabilir. Diğer kontaktör kontaklarını kontrol et. Ve de PLC tarafının çıkış verdiğinden de.
projesinde yanlışlıklar mevcut ve kumanda panosu çok karışık.
resmi inceler ve ileri geri çalışma prensibine göre düşünürsek
kontaktöre ilk start A2 den mi geliyordur NC lerdenmi? SADECE NC lere kablo giriyor birde ALTTAKİ A2 ye kablo giriyor.diğerleri zaten hazır blokla klemesli.soldaki kontaktör çekmiyor ileri kontaktörü
Genellikle A2 ucundan kontaktör bobin gerilimine göre eksi veya nötr direk bağlanır. A1 uçlarına voltaj verilerek çektirilir. Teorikte böyledir. ama saha uygulamalarında bazen tersi olur. Bunun için sana A2 diyemeyiz. PLC rölesinden ilk çıkan voltaj kontaktör NC ucuna geliyordur. Oradan da bobin ucu olan A1 e gider. Ama sistemde onun önünü kesen siviç, sensör vs. de olabilir. Bunu bilemeyiz. Pano resminden takip yapman gerekli.
arkadaşlar direk plc çıkışından kontaktörün NC sine giriyor.arada hiç bir röle yok.
sadece motorun üzerinde enkoder var,Fakat motor ilk start almada takılıyor
enkoder ise sadece 3 tur ilerle 4 tur ilerle gibi fonksiyona yarıyor.ilk startı almadığından enkodere pek takılmıyorum.
kontaktör arasında mekanik kilitlemeye taktım gitti.???
ilk startla enkoder arasında PLC SENARyosunda bi bağlantı olabilirmi acaba_?