arkadaşlar plc de iki adet birbirine bloklamış kontaktör.
sadece motora ileri geri yaptırıyor.
her neden se kontaktörlerden ileri kontaktörü takılıyor çekmiyor.
kontaktörün takılanı değiştirdim yine aynı takılma devam ediyor.
kontaktörlerin bloklanmış kısmının arasında mekanik bir parça var.
kontaktör çektiğinde diger kontaktöre kilitleme yapıyor gibi.
motor devresinde iki adet NC kontak uçları bağlı.aradaki mekanik kilitleme parçasını kaldırsam çalışmada motora sorun yaratırmı iki adet NC kontak bağlı PLC de.

ACİL yardım bekliyorum büyüklerim küçüklerim. :D
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sakın öyle birşey yapma konaktörleri yapıstırırsın plc rölesi yapışmış olma ihtimali yüksek önce plc çıkışından kontrol et.
 
arkadaşım plc kontak röle çalışıyor kontaktör çalışıyor ne taklıyor anlayamadım nasıl yapacam.

NC lere bağlı olan ucumu takip etmem gerek yoksa A2 ucumu takip etmem gerek.?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhabalar

Plc çıkış verdiği halde kontaktör çekmiyor ise eğer, diğer kontaktör NC kontak üzerinden geçirilmiş olabilir. Diğer kontaktör kontaklarını kontrol et. Ve de PLC tarafının çıkış verdiğinden de.

iyi çalışmalar
 
projesinde yanlışlıklar mevcut ve kumanda panosu çok karışık.
resmi inceler ve ileri geri çalışma prensibine göre düşünürsek
kontaktöre ilk start A2 den mi geliyordur NC lerdenmi? SADECE NC lere kablo giriyor birde ALTTAKİ A2 ye kablo giriyor.diğerleri zaten hazır blokla klemesli.soldaki kontaktör çekmiyor ileri kontaktörü
 
öncelıkle mekanık kılıtlemeyı kesınlıkle cıkarma.Plcden kontaktore gıden ucları kontrol et.Kontaktorlerın nc ucundan gecmelı.
 
A2 de ( -L ) kablosu VAR PLC kontak röle NC den mi ilk çekme sinyalini veriyordur.
 
Merhabalar

Genellikle A2 ucundan kontaktör bobin gerilimine göre eksi veya nötr direk bağlanır. A1 uçlarına voltaj verilerek çektirilir. Teorikte böyledir. ama saha uygulamalarında bazen tersi olur. Bunun için sana A2 diyemeyiz. PLC rölesinden ilk çıkan voltaj kontaktör NC ucuna geliyordur. Oradan da bobin ucu olan A1 e gider. Ama sistemde onun önünü kesen siviç, sensör vs. de olabilir. Bunu bilemeyiz. Pano resminden takip yapman gerekli.

iyi çalışmalar
 
TEŞEKKÜRLER alişirin, fikretyalçın, by_ceryanci cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
 
arkadaşlar direk plc çıkışından kontaktörün NC sine giriyor.arada hiç bir röle yok.
sadece motorun üzerinde enkoder var,Fakat motor ilk start almada takılıyor
enkoder ise sadece 3 tur ilerle 4 tur ilerle gibi fonksiyona yarıyor.ilk startı almadığından enkodere pek takılmıyorum.
kontaktör arasında mekanik kilitlemeye taktım gitti.???
ilk startla enkoder arasında PLC SENARyosunda bi bağlantı olabilirmi acaba_?
 