arkdaşlar fabrikamızdaki makinların kontaktörlerin bobinleri hepsi 110v dolayısıyla arıza yaptıklarında aynısını bulmak türkiyede imkansız yerine siemens telemechaniqeu kontaktr takmak istiyorum takabilirmiyim acaba 220 bobinlerine 110 versem ne gibi sorunlarala karşılaşırım ?
 
türkiyede 110 volt kontaktör bulmak çok kolay.Tanınmış markalardan ise sadece bobinini de bulabilirsiniz.Ayrıca yanan bobinler için bobin saran yerler de var(istanbulda var yaşadığınız yeri bilmiyorum)
220 voltluk kontaktörden 110 volt geçirirseniz yeterince çekmez kontakları.Bu durumda istediği gücü çekebilmek için daha fazla akım çekip bobini yakabilir.Daha kötüsü çok az çekebilir ve kontaktörün 2 kontağı değer ama 1 i değmez( olasılık) bu durumda motoru da yakabilir.Ya da kontaklar belirli belirsiz değerek ısınma yapar ve kablonun kontaktöre bağlı olan kısımlarını yakabilşir,kontaklar hasar görür ve kontaktörün sürdüğü şey arızalanabilir.
Ama çok sorun oluyorsa,makinanın kumanda kısmını modifiye edebilirsiniz.Mesela kontaktörü güç kaynaklarını,kısacası her şeyi 220 voltluk yapabilirsiniz.Ya da 110 voltu 12 veya 24 volta düşürerek 12 veya 24 voltluk kontaktör kullanabilirsiniz.Bunu makinanın yapısına göre sadece kumanda kısmı için yapabilirsiniz.Ama bence hiç gerek yok,110 luk kontaktör bulunuyor( not:ben sipariş verdiğimde geliyor,bunu bana satan firma piyasada sardırıyor olabilir,bunu bilmiyorum)
 
Hyundai'nin serbest voltaj bobinli kontaktörleri var. 100-240VAC çalışma aralığına sahip. Araştırın derim ben.
 