bir tesisimizde kondansatorler bu hale geldi. sebebi ne olabilir? fikri olan var mi?
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20161217-WA0004.jpg
    IMG-20161217-WA0004.jpg
    95 KB · Görüntüleme: 120
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İşi sorunu olduğunu sanmıyorum. Yakın zamanda oldu, pano dışarıda ve yeterince ferah.
 
Evet ısı ama yüksek ısı kapaklar margarin gibi erimiş:eek::D, yüksek voltaj dahili kısa devre vb. en sağdakinin kablolar bie yanmış!
 
Panonun üst kisminda aynı marka kondansatorler mevcut. Onlara bişey olmamış. Panonun yanında değilim, uzaktan aldığım bilgiye göre gerilim faz nötr 230 v imiş. 10 voltluk bir fazlalık buna sebep olur mu, yoksa ani yüksek voltaj mi gelmiştir?
 
Kondansatorler 20 kvar. Nominal akım 28,4 alper filan. Önündeki otomat 63 amperlik. Sanırım kısa devre ya da yüksek voltaj, hangisi ise sebep sigorta korumamis.
 
Tesisinizde yüksek harmonık olamsı kuvvetle muhtemel. Harmonık, kondansatör ve nötr hattında ısınma ve patmalamara neden olur.
İşletmede, ark ocağı, sürücü, yumuşak yolverici gibi harmonik kaynakları varmı. ölçüm yaptırın.
 
Tesis bir mobilya atölyesi. Harmonik olmasına pek ihtimal vermiyorum ama gerekli ölçümleri yapmaya calisicam. Harmonik durumunu role üzerinden anlayamaz miyiz. Role gepa RQ 30 sanırım.
 