Kompresör motoru kablo seçimi

Kompresörümüzün motoru 800 kw mış.delta bağlantı softstarter ile yol vereceğiz.Kablo kesiti ne olmalı,softstarter da ilk kalkışta kaç amper çeker.bu bilgileri rica etsem
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hocam bunları üreticilerden temin etmelisiniz, gerek kompresörün ve gerekse sürücünün özelliklerini öğrenmelisiniz hatta sorumluluğu tamamen sürücü firmasına yıkın, daha temiz olur :)
 
Ekli programdan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Gerdüş Desteknik.rar
    9.5 KB · Görüntüleme: 52
İşletmemize almış olduğumuz yeni kompresörümüz için kablo gereklidir.550 KW GÜCÜNDE SOFTSTARTER ile kalkış yapacak motor için 50 mt de kaçlık kablo çekmek doğru olur.Üreticisi 1600 A lik termik şalter istedi.6 adet 1x240 NYY yeterlimidir?

%e=0.0124x550x50/kesit dersek kesit 150 Lilikde kurtarıyor,fakat akım taşıma tablosuna göre 2x240 mm2 kurtarıyor.Kısa mesafede hangi ölçütü kullanmalıyız.Bir de ilk kalkış akımı kablo kesitinde ne kadar etkilidir.(yıldız-üçgen kaldırsak)
dostum bu kompresörü nerede kullanıyosunuz...
 
Kompresörümüzün motoru 800 kw mış.delta bağlantı softstarter ile yol vereceğiz.Kablo kesiti ne olmalı,softstarter da ilk kalkışta kaç amper çeker.bu bilgileri rica etsem

sn magi,
800 kW motorun nominal akımı 1443 A dir.3*(3*240+120) mm2 lik kablo akım taşıma kapasitesi yönünden uygundur.Start akımı;Soft starterin çalıştırma moduna,tipine ve yüke göre değişkenlik gösterir.(Tork kontrol soft starter,gerilim/akım soft starter gibi)Start akımı
,Yaklaşık olarak 2,5-3 In soft starterli yol vermede alınabilir.Start akımınız 3607 A ile 4329 A arasında olacaktır.Kompresörü besleyecek olan Transformatörünüzün gücü ve %uk sı nedir.Start akımı çok büyük sorun ise; Transformatörünüz bağımsız olarak kompresörü besliyorsa gerilim kademesini düşürüp,çıkış gerimini de yükselterek start akımını az da olsa düşürmek mümkün olabilir.
iyi çalışmalar
 
Son düzenleme:
trafomuz 1600 kva dır.Bize firmalardan önerilen Mesela ABB pstb840 ,bende öyle düşünüyorum.sonuçta ilk kalkış akımı termik şalter seçiminde bile etkili değil. şalterimiz 1200-1600 A olacak.siemens te önerilen de yine delta bağlantılı 450 kw sofstarer.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,263
Mesajlar
916,299
Kullanıcılar
450,085
Son üye
coşkun memis

Yeni konular

Geri
Üst