Arkadaşlar kompresör arızalandığında veya enerjı kesıntısınde kompresör basinçı dusunce alar sıstemı arıyorum ilgınize şimdiden TEŞEKKÜRLER
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kompresör basnclı hava tankında, "basınc prostat"' ı vardır. Yoksa, monte edin. C-NO kontagı na dırekt alarm devresıne baglayın. Bence her hava düşüşü ve dalgalanmasında alarm vermemesi için, araya bir zaman rölesi koyarsanız, daha saglıklı olabilkir. 3-5 sanıyelik bir gecikme yeterlidir.
 
Sn zeybek Bey devre çizimini ve bağlantılarını paylaşabilirmisiniz?.Teşekkurler.
 
kompresör düşük basınç alarmı için, çizim eklidir. Prostat düşük basınç bilgisi verdiğinde, zaman rölesi ayarlı zaman sonunda sireni çalıştırır. Alarm susturma butonui 1K1 kontaktörünü çektirerk, sireni susturur. Sınyal lambası yanmaya devam eder. Tankda hava yükseldiğinde de lamba söner.
 

Ekli dosyalar

  • .pdf
    33.1 KB · Görüntüleme: 71
Özür dılerım, K1 kontaktörünün 13/ 14 kontakları, kapalı kontaga değil, butona paralel olacak ve K1 kontaktörünü mühürlıyecekdir.
 
Eline saglik uyguladım devrede calişiyor
 
İyi çalışmalar dılerım...
 