Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

I yı,max veya of yaparak denedinizmi ?
onuda deneyeyim biraz dan kesicilerin fotoğraflarını yükleyeceğim daha verimli bilgi alış verişi yapabiliriz. Kesiciler herbir trafo için 1 tane var toplam 2 tane
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Diğerindede benzer sorun varmı ? Olay anındaki akımı okuyormusunuz ?
 
qYZjpD.jpg

Üstteki için Ih 630 800 100 olarak ilerliyor ( tam çıkmamış)

Alttaki için Ih 250 320 400 500 olarak ilerliyor (tam çıkmamış)

BM5vgv.jpg
 
Ih yı 250 den fazla yapmamakta yarar var.
 
diğerinde de aynı sorun oluşuyor ne zaman olacağı belli olmadığından akım değeri ölçmem mümkün görünmüyor. Dün 8 saatte 6-7 kez açarken bu gün 1 kez açtı.
 
Ih minimum değerde mi kalmalı diyorsunuz. Birinde Ih 250 min diğerinde 630 min trafo 1 630 olan 630 iken yine açıyordu. Şimdi 800 e aldım takip ediyorum.
 
Bu olay daha çok yaz aylarında oluyor.
 
O koruma,toprak arıza.Bu kadar yüksek değer,biryerlerde kendisini belli etmesi lazım.Şalterin,hangi arıza ihbarı verdiği belli olmuyormu ?
 
Sinyalizasyon panosundan 2 adet panonun geriliminin düşük olduğu ile ilgili sinyal geliyor. sonrasında kesici açıyor.
 