Kompanzasyon şalterini açtığınızda,ana şalteriniz açıyor ise,ana şalterinizin yanlış seçildiği anlaşılır.Yaşlıuzman arkadaşımız,defalarca belirtmiş ( bundan sonra büyük harf veya renkli yazacağını umuyorum ) olmasına rağmen,bu şalter hesaplanır iken,kompanzasyonun hep devrede olacağı düşünülerek hesap yapılmaktadır.Sonucun böyle olması da normaldir.Kompanzasyon devrede olduğu zaman,sistemin ihtiyacı olan reaktif akım ana şalterden geçmediği için,sorun yoktur.Kompanzasyon devrede olmadığında,ihtiyaç olan en-
düktif akım ana şalterden geçeceği için,devreden daha yüksek bir akım geçecek ve şalter açacaktır.Ana şalterinizi,kompanzasyon devrede değilken geçen akım miktarını gözönüne alacak şekilde hesaplayıp,değiştirmeniz gerekir.Umarım,trafonuz da aynı kafaya ! göre hesaplanmamıştır.