şimdi size hazırlamakta olduğum projenin etüd çalışmasını sunuyorum lütfen, yorumlarınızı bekliyorum. benim için önemli...
akım trafosu = 1500 / 5
S= 800 KVA cosQ = 0.7 ( küsüratını ihmal ediyorum ) sistem dengeli yükte ve trifaz yüklerin, toplam
yüke oranı 0.97 ( bu durumda, trifaz kondansatör kullanacağım.)
P1= 560 KW ve Q1= 571,32 KVAR
P2 = 800 x 0.99 = 792 KW Q2= 800 x 0.141 = 112,855 KVAR
Qc= Q1-Q2
Qc= ihtiyaç duyulan kondansatör gücü = 458, 47 kvar olarak hesaplandı.
%20 tolerans miktarı verecek olursak yaklaşık olarak 458,47 x 1.2 = 550 kvar kondansatör gücüne
ihtiyaç var.
görünen gücün %5 kadar sistemde sabit kondansatör açmalıyız . bunun hesabı:
sabit açılacak miktar = 800 x 0.05 = 40 KVAR
ihtiyaç duyulan - sabit = kademe toplam gücü = 550-40 = 510 KVAR
12 kademeli sistem tercih edilecek olursa
1 - 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 8 - 8 - 8
birinci kademenin kvar değerini bulmak için aşağıdaki formül kullanılır
toplam ihtiyaç duyulan kapasitif güç / (1+2+2+2+4+4+4+4+4+8+8+8 )
510 / 51 = 10 kvar dır. yane ilk kademe kondansatör gücü 10 kvar dır.
buna göre
10 - 20 - 20 - 20 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 80 - 80 -80 kvar lık kademe yapılır.
c/k değeri ise = 10/1500/5 = 0.34 tür.
lütfen hesaplamada yada seçimlerimde hatam varsa düzeltin.
farklı fikirlere açığım, lütfen yazın. teşekkürler