Kompanzasyonda NH'mı yoksa otomat'mı?

Kompanzasyon için tüm ekipmanlar özel seçilmelidir.Özel sigortalar, özel kontaktörler, özel panolar, özel koruma sistemleri vb gibi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
tabiki NH sigorta kullanmalısın senin takacacın otomat sigortalar hiçbir şekilde kondansatörü korumaz sadece anahtar görevi yapar.NH.sigortanın kesme hızı otomattan 20 30 kat daha hızlıdır.sıemens bile MH sigorta onerıyor
 
Kompanzasyon kademelerinde otomatik sigorta kullanılması sakıncalıdır bu sigortaların kesme kapasitesi 10kA ile 50kA arasında olur kısa devre anında bu sigortaların patladığını ve birdaha kullanamadığınızı görürsünüz yangın çıkarma ihtimal dahilindedir NH sigortaların kesme kapasitesi 200kA gibi oldukça yüksektir ve yangın çıkma riski otomat sigortaya göre oldukça zayıftır.Abb marka termik manyetik 3 fazlı kompak şalter kompanzasyon kademesinde kullanılmış olup statik kompanzasyondaki tristör modülünde tristörün kısa devre olması sonucu hat akımını kesemediği gibi yangına sebebiyet vermiştir.kesme kapasitesi 25kA idi firma sistemde kullandığı tüm termik manyetik kompakt şalterleri söküp sigortalı yük kesici ile değiştirdi ve sorun çözüldü.Ben nh sigorta diyorum ve otomat yada termik manyetik şaltere karşıyım .Not 200kA termik manyetik şalter olursa ve fiyatı sigortalı yük kesici ile aynı olursa tabiki kullanabilirsiniz.
 
Ben devre kesici olarak TMOK şalter, kondansatörler için her faza 1xC otomat kullanıyorum.63A. den sonra otomat fiyatları uygun olmuyor,zorunlu olarak NH sigorta devreye giriyor.Ben kompanzasyonda NH sigorta kullanılmalıdır görüşüne inanmıyorum.Kısa devre durumunda her iki tip sigorta da arızalı kısmı devre dışı bırakır.Arızalanan kondansatörü ne takarsanız takın kurtaramazsınız.3 kutuplu sigortaya karşıyım.Neticede ortalama tan fi önemli ,tek kutuplu da NH da olduğu gibi,1 adet sigorta attığında kalan 2 fazın kapasitesinden faydalanmaya devam ederiz.Hatta bir tiyo vereyim, eski klasik 1 fazdan ölçen reaktif röleleri kullandığım zamanlar da,dengesiz yüklü zor koşullarda bazı kademelerin akım trafosunun fazına denk gelen bir kutuplu sigortasını indirerek röleyi kandırdığım durumlar olurdu.
 