Kompanzasyonda NH'mı yoksa otomat'mı?

  • Konbuyu başlatan uzmyrd
  • Başlangıç tarihi

uzmyrd

Üye
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar,

Kompanzasyon panosunda fazların sigortası olarak NH(bıçaklı sigorta)'mı yoksa Otomat (anahtarlamalı otomatik sigorta)'mı kullanmalıyız?

Teşekkür ederim...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

ajla

Üye
Katılım
15 Ocak 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
37
NH Buşonlu Sigorta kullanmalısın,bu sigortaların kesme kapasitesi daha yüksektir ve direk baraya bağlı olduğu için normal otomat kullanamazsın.
 

mkan2307

Üye
Katılım
14 Mar 2007
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
37
uzmyrd arkadaş sen kompanzasyon panosu ana girişine termik manyetik şalter;kondansatör grupları içinde otomat kullan.Böylesi daha uygun ve mantıklı olan,ileride senin pano içerisinde oluşacak bir arızada kullanacağın bıcaklı sigortaların bir veya iki tanesinin arızayı görmesindense üç fazın aynı anda koruma yapması daha iyidir...
 

mesutelb

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,191
Puanları
156
Kesinlikle Üç fazlı grup otomat ... tek fazdan kontrollu bir R.g.r düşünün yük trifaze ağırlıklı olsun. NH lardan biri atarsa ve Ölçü trafosu o fazda ise Fazlaca Kondansatör devreye alacak ve sistem kapasitif yazacaktır. Üç fazlı kondansatörün üç fazının birden irtibatının kesilmesi en iyisidir, sağlıklı bir kompanzasyonda.
 

elektro34

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
236
Puanları
1
Yaş
37
bencede termik manyetik şalter girişe kondansatörlere de otomat kullanmak uygun olanıdır..
 
Konu Sah

uzmyrd

Üye
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
37
Teşekkür ederim arkadaşlar.
Ben herbir faz için ayrı ayrı yani tek fazlı otomat kullanmayı düşünüyordum ama 3 fazlı kullanmak daha sağlıklı sanırım.
Bir de kullanılacak otomatın tipi ne olmalı, C tipi kullanmak mı iyidir acaba?
 

akyar.gunturkun

Guest
Kullandığın noktadaki kesme akımına uygun N otomat kullanabilirsiniz. NH sigorta
her zaman için en emniyetli korumadır.Ancak,herhangibir sebeple sigortalardan
birisinin atması durumunda (şayet röle tek fazlı ise ve röle, sigorta atan bu faza denk
gelir ise),kompanzasyon sorun yaşayabilir.C Tipi, 2,5*In, Grup otomatlı çözüm(ön şart
kesme akımı uygun) uygun çözümdür.Kompanzasyon panosunun ana beslemesi de
Termik-Magnetik şalter yerine, sigortalı yük kesicisi olur ise daha ekonomik çözüm
uygulanmış olur.
 

@dem@

Üye
Katılım
8 Kas 2007
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar kompanzasyon devrelerine bıçaklı NH sigortalar kullanılmalıdır.
1. Ana şalter tüm sistemi beslemeli. Uygun değerde olmalı...
2. Bıçaklı sigorta NH her kontaktöre ayrı ayrı 3 faz için... Baralardan beslenmeli...
3. Reaktif GKR için faza ve nötre ayrı ayrı otomat 6A olmalı...
 