Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Evet % 59 ile cezaya giriyor .(miktar yazan sütun aylık tüketim miktarını gösteriyor ise)
Tekrar merhabalar, müsaitseniz tekrar bir sorum olucaktı. %59 ile cezaya giriyor diye en son konuşmustuk.benım ricam %59 ile cezaya giriyor ama ceza ücretini nasıl hesaplarım yada nerden bakabilirim. Bu konuda yardımcı olabılır mısnız rica etsem. yani %59 un fiyat olarak cezası ne kadardır.
umarım anlatabilmişimdir.
 
Son düzenleme:
Sn.alper3507, sizin fotoğraftaki miktar sütunundaki aktif 2878,3, aktif harcamanızın ilk okuma ile son okuma zamanı arasındaki fark tüketim miktarıdır. Reaktif satırı ve miktar sütununda yazan 1717, reaktif harcamanızın ilk ve son okuma tarihleri arasındaki fark tüketiminizdir.
Örneğin: Ceza sınırı %20 end. ile %14 kap. olan bir tesisde, reaktif tüketiminizin 2878,3 Kwh olan aktif tüketiminizin %20 sini geçmeyecek bir end. reaktif tüketiminiz olması gerekir. 1717/2878,3=0,59, cezadasınız. Reaktif tüketiminiz 575,66 ya kadar olsaydı 576,66/2878,3=0,20 bu durumda reaktif bedel ödemeyecektiniz.
 