50 şer kvar lık 12 gurup kondansatör var . 1 gurup 125 Amp bıçaklı sigorta ile korunuyr. 2 gün önce sigorta paneli patlamış. sebebi ne olabilir. 3 lü gurup W otamat kullanılabilirmi tşk.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
50kVAr'lık kondansatör grubu 50x1,44=72A çeker. Pratikte Bu akımın 1.7 katı sigorta seçilir.
72x1,7=122,4 A yapar. sizin 125 amper değeri doğrudur.
Sigortanın atma (patlama) sebebi ise şu olabilir:
Kondansatör grubu enerjilendiğinde üzerine yük birikir. Enerjisi kesildiğinde grup üzerine biriken bu yük deşarj direçleri vasıtasıyla boşalır. Eğer kondansatör deyi yük boşalmadan, röle aynı grubu devreye alırsa, şebekedeki enerji ile kondansatördeki yük çakışır ve sigorta atar.
Basit gibi görünen deşarj dirençleri bazen hayati önem taşır. Gruplar devreye girmezse, düzenli takip yapılmazsa ceza kaçınılmaz olur.

W-Otomat sorunun cevabı da aşağıdaki linkte:

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/Çokca-sorulan-bir-soru-kompanzasyon-sistemi.1779/
 