Merhaba arkadaşlar. Kompanzasyon panomuzda 10-6 isimli sigorta atmaktadır. Tekrar kaldırdığımda 2 veya 3 gün içersinde tekrar atıyor bazen bir veya ki hafta çalışıyor. Kondansatörleri ölçü aleti ile ölçtüğümde her fazdan akım okuyorum ve toplam akımı sigorta değerinin altındadır.
Bu sorunun nedeni ne olabilir ?
WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.53.03.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.53.13.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.53.04.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.53.14.jpeg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tüp tipleri yatık kullanılmaz öncelikle ömürlerini azaltır ,ısınırlar vb.,dik kullanmanızda fayda var.Sigorta arızalı olabilir,kondansatör ömrünü tamamlamıştır tarihlerine bakın , ayrıca sağlammı pens ampermetre ile ölçümlerde her fazda aynı akımı görüyormusun yani kondansatörler sağlıklımı?
 