50 şer kvar lık 12 gurup kondansatör var . 1 gurup 125 Amp bıçaklı sigorta ile korunuyr. 2 gün önce sigorta paneli patlamış. sebebi ne olabilir. 3 lü gurup W otamat kullanılabilirmi tşk.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
50kVAr'lık kondansatör grubu 50x1,44=72A çeker. Pratikte Bu akımın 1.7 katı sigorta seçilir.
72x1,7=122,4 A yapar. sizin 125 amper değeri doğrudur.
Sigortanın atma (patlama) sebebi ise şu olabilir:
Kondansatör grubu enerjilendiğinde üzerine yük birikir. Enerjisi kesildiğinde grup üzerine biriken bu yük deşarj direçleri vasıtasıyla boşalır. Eğer kondansatör deyi yük boşalmadan, röle aynı grubu devreye alırsa, şebekedeki enerji ile kondansatördeki yük çakışır ve sigorta atar.
Basit gibi görünen deşarj dirençleri bazen hayati önem taşır. Gruplar devreye girmezse, düzenli takip yapılmazsa ceza kaçınılmaz olur.

W-Otomat sorunun cevabı da aşağıdaki linkte:

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/Çokca-sorulan-bir-soru-kompanzasyon-sistemi.1779/
 