Kampüsümüzde kompanzasyon sistemini kapasitif yükler ve sistemin kapasitif olmasından dolayı kapatıyoruz. Hatta sisteme şönt reaktör ilave ettik. Kiracılarımız geliyor. Trifaze yaklaşık 100A den çıkış yapılıyor. Bu kiracılarımız kompanzasyon panosu yapmalılar mı? Şu an için cezalı bir durumumuz oluşmuyor.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kampüsümüzde kompanzasyon sistemini kapasitif yükler ve sistemin kapasitif olmasından dolayı kapatıyoruz. Hatta sisteme şönt reaktör ilave ettik. Kiracılarımız geliyor. Trifaze yaklaşık 100A den çıkış yapılıyor. Bu kiracılarımız kompanzasyon panosu yapmalılar mı? Şu an için cezalı bir durumumuz oluşmuyor.
Eğer tesisiniz bir üniversite ise trafo gücünüz büyüktür muhtemelen.Bu tür yerlerde trafo gücü büyük yük düşük olunca kompanzasyon sağlıklı çalışamıyor.Kampüs içi dolaşan XLPE kablo varsa bunların kapasitif etkisi hesaplanıp buna göre şönt reaktör bağlanmalı,yüklerden kaynaklı reaktif değerler hesaplanıp gerekirse kiracılara da kompanzsyon panosu kurdurulmalı.Ceza değeri sınıra yakın ise bu söylediklerim uygulanmalı eğer sınıra uzak ise ceza değeri bunlara gerek yok.
Kampüsümüzde kompanzasyon sistemini kapasitif yükler ve sistemin kapasitif olmasından dolayı kapatıyoruz. Hatta sisteme şönt reaktör ilave ettik. Kiracılarımız geliyor. Trifaze yaklaşık 100A den çıkış yapılıyor. Bu kiracılarımız kompanzasyon panosu yapmalılar mı? Şu an için cezalı bir durumumuz oluşmuyor.