Yaşadığın olumsuzluklar;
1- Sabit kondansatör değerin nominal yüke göreydi anlattığına göre yükün çok az yani trafo nerdeyse boşta çalışıyor bu durumda sabit kondansatör gücünü düşürmen lazım fazla gelir.
2- Akım trafosu değerin muhtemelen 2000/5A değerinde. Akım trafoları %10 değeri ve altında standart sapma hata değerleri artar yani röleye sağlıklı akım bilgisi iletemez. Bu değer 2000/5A akım trafosunda 200A gibi yüksek bir değerdir. Bu sorunun çözmenin iki yolu var ya akım trafonu küçülteceksin yada tüm yükü bir şalterden verip küçük değerdeki akım trafosunu buraya takacaksın.
3- Son olarak yapman gereken kondansatör kademe güçlerini düşürmek ve tek fazlı kondansatörler bağlamak. Mevcut kademe güçleri çok yüksek kalır. Röle ayarlarını değiştirmeyide unutmaman gerek.
İşin biraz zor açıkcası. O.G.'den akım bilgisi alan kompanzasyon sistemin olsaydı sadece bir kaç kademeyi küçülterek sorunu hemen halletmiş olurdun, sabit kondansatör derdinde olmazdı.