kompanzasyon kondansatörleri hepsi devrede

atlp

Üye
Katılım
25 Ara 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
39
iyi çalışmalar arkadaşlar ve abilerim çalıştığım fabrikada kompanzasyon sisteminde reaktif rölede bulunan c1-c2.....c12 kadar bulunan kondansatörler hepsini alarak kompanzasyon yapmakta cosQ 0,998 herhangi bir sorun yok ancak kafama takılan bir sorun var tüm kondansatörlerin devrede olması olumsuz bir etki gösterir mi? sorumlu biri olarak ne yapmam gerek sizce şimdiden teşekür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kondansatörlerin hepsinin devere olması sorun değil, ama şuna işaret edebilir:
Arızalı sigorta var,
arızalaı kontaktör var
Kapasitesi düşmüş kondansatörvar, ampermetre ıle akımlarını ölçün, her 3 faz birbirine yakın değerker göstermeli, bir faz okuyamıyorsanız, sigortadan başlıyarak, kontaktör, kondansatör, baglantıları kontrol edin.
Kompanzasyon panosunun yapımından sonra işletmeye yeni makınalar ilave edilmiş, ve kompansazyon sistemi, ucu ucuna yetiyor olabilir.
 