Alıntı: Arkadaslar davamlı olarak cezaya gıren kompanzasyon panosu var bakmam ıstendı yaptıgım ıncelemede akyıf ve reaktif sayac mevcut kapasıtıf sayac yok
Kapasitif sayaç zorunludur sözleşme gücü 9.000W sonrası için, ilk işiniz işletmeye bir kombi sayaç takmanız olacak sisteminizi süper yapsanız bile kapasitif sayaç olmadığı için her halukarda cezaya girersiniz
gepa rolede güzel bir roledir aslında tüm roleler güzel rolelerdir
asıl mevzu sayın tossun2008 arkadaşımızında değindiği gibi iyi güç analizidir sistemi iyi analiz edip, reaktif güç kontrol rolesine sistemin ihtiyacı olan kademe güçlerini bağlarsanız inanın role bu kompanzasyonun en iyisini yapmaya çalışacaktır.
reaktif güç kontrol rolelerinin kullanım klavuzlarını önce okuyun iyicene okuyun yetmez ise bir daha okuyun ekrandaki güçlerin nasıl izleneceğini menüde hangi parametrelerin değiştirildiğinde neler değişeceğini gibi,
bir çok kişiden görüyorum tanıdığı bildiği bir roleyi takıyor sürekli, gittiği işletmeninde rolesini hemen değiştiriyor ortalık ilerleyen zamanlarda role çöplüğüne dönecek,
önce şu katılaşmış fikirlerimizden kurtulmamız gerek bir roleyi sökmeden önce o roleyi tanıyıp son çare söküm yoluna gitmeliyiz.
siz zaten olayı çözmüşsünüz bahsettiğiniz kademeleri bağlarsanız o rolede işini yapacaktır eğer problem yaşıyorsanız teknik destek hattından size yardımcı olurlar
selamlar