Kompanzasyon ayarı için görüş ve yardımlarınızı bekliyorum

vozkok

Üye
Katılım
4 Ara 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar;
Kompanzasyon konusundan pek anlamıyorum ancak halletmemiz gereken bir sorun var görüş ve yardımlarınızı bekliyorum.

1000 (bin) kva lık bir trafomuz var.Bu trafo için 10 kvolt satış müşterisiyiz.Çarpanımız 1260 Saatin akım trafosu 60/5
Ancak önemli bir sorunumuz varki o da trafoyu bazı nedenlerden dolayı tam yükte çalıştırmıyoruz.

Şu anda faz başına ortalama 40 ila 180 amper yük var.Bununda faz başına 40 amperini bir rezistans grubu çekiyor.Kalanı ise fluoresant ampul ve trifaze motor ve 220v/100w halogen ampul en oluşuyor.

Akım trafosu 1600/5A
röle rg 8 t
cos 0,98
son 1 haftadır mevcut kompanzasyondan verim almıyoruz %40 civarında indüktif işliyor.
Ne önerirsiniz .Şimdiden teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn.vozkok,sizin sorunun iki türlü çözümü var.Birincisi 20 veya 30 veya 40 kvar RED (ALRON Firmasının)kullanacaksınız.Bunu mevcut sistem ile paralel bağlayıp tak unut mantığı ile takıp kurtulacaksınız.İkincisi ise tam yük durumuna göre minik yük durumlarında duyarsız ve etkisiz kalan kompanzasyon panonuzu minik durumlara görede alternatifli hale getireceksiniz.Nasıl mı olacak.Elektropan EKR 24 kompanzasyon rölesi kullanacaksınız.Minik durumlara göre kademelendirilmiş kondansatör bankası oluşturacaksınız.Bu röle gerektiğinde mevcut büyük bankayı kullanacak,gerktiğinde küçük bankayı kullanacak.
 
bu tip eski röleler c\k oranı göre calışıyor yeni röleler ise akım trafosu oranın göre calışıyor
entesi 12c
klemsan REMQ
TENSE
YUKARIDAKI ÜRÜNLERİ ÖNERİM
SİSTEMdeki kondasatör dagılımı kondasatör saglamlıkları
röleni devreye alma çikarma süreleri
sistem deşar bobin olası
sistem çalışması büyük bir rol oynar
 
arkadaşım sana entes rg3 12c rölesini öneririm bu röle hassasiyet oranı gayet güçlü röledir bide teknisyen arkadaşın dediği gibi bazı tesisler bazen tam yükte bazende az bir amperle çalışır bu nedenle teknisyen arkadaşın deiği röle bu işe uygundur hayırlı işler
 
arkadaşım sana entes rg3 12c rölesini öneririm bu röle hassasiyet oranı gayet güçlü röledir bide teknisyen arkadaşın dediği gibi bazı tesisler bazen tam yükte bazende az bir amperle çalışır bu nedenle teknisyen arkadaşın deiği röle bu işe uygundur hayırlı işler



bu rölenin ayarlamasını tam bilen var mı?
acilllll lazim lutfen
 
Yanılmıyorsam sayacınız OG de, durum böyle ise en garanti çözümü AG tarafından OG kompanzasyonu ile yapabilirsiniz. Elkomsis dan Ahmet Beye ulaşıp, garantili çözümlerle tanışın.

Merhaba arkadaşlar;
Kompanzasyon konusundan pek anlamıyorum ancak halletmemiz gereken bir sorun var görüş ve yardımlarınızı bekliyorum.

1000 (bin) kva lık bir trafomuz var.Bu trafo için 10 kvolt satış müşterisiyiz.Çarpanımız 1260 Saatin akım trafosu 60/5
Ancak önemli bir sorunumuz varki o da trafoyu bazı nedenlerden dolayı tam yükte çalıştırmıyoruz.

Şu anda faz başına ortalama 40 ila 180 amper yük var.Bununda faz başına 40 amperini bir rezistans grubu çekiyor.Kalanı ise fluoresant ampul ve trifaze motor ve 220v/100w halogen ampul en oluşuyor.

Akım trafosu 1600/5A
röle rg 8 t
cos 0,98
son 1 haftadır mevcut kompanzasyondan verim almıyoruz %40 civarında indüktif işliyor.
Ne önerirsiniz .Şimdiden teşekkür ederim.
 
Merhaba arkadaşlar;
Kompanzasyon konusundan pek anlamıyorum ancak halletmemiz gereken bir sorun var görüş ve yardımlarınızı bekliyorum.

1000 (bin) kva lık bir trafomuz var.Bu trafo için 10 kvolt satış müşterisiyiz.Çarpanımız 1260 Saatin akım trafosu 60/5
Ancak önemli bir sorunumuz varki o da trafoyu bazı nedenlerden dolayı tam yükte çalıştırmıyoruz.

Şu anda faz başına ortalama 40 ila 180 amper yük var.Bununda faz başına 40 amperini bir rezistans grubu çekiyor.Kalanı ise fluoresant ampul ve trifaze motor ve 220v/100w halogen ampul en oluşuyor.

Akım trafosu 1600/5A
röle rg 8 t
cos 0,98
son 1 haftadır mevcut kompanzasyondan verim almıyoruz %40 civarında indüktif işliyor.
Ne önerirsiniz .Şimdiden teşekkür ederim.

Arkadaşlarımız çok güzel önerilerde bulunmuşlar.Fakat öncelikle mevcut sisteminize göre neler yapabiliriz buna bakmak lazım.
Röelnizi tanımıyorum.fazdan mı ölçüm alıyor?3 fazdan ölçüm almıyor ise bile,yükleriniz dengeli olduğu sürece sorun olmaz.
Ortada %40 lık bir endüktif/aktif oranı varken, ilk önerilmesi gereken şey,0,98 olan cosinüsfi ayarının 1.00 a ayarlanmasıdır.Bunu 1 e ayarlamadan önce alrondan,dinamikten,röleyi değiştirmekten söz etmek bence çok yanlış.
İlk önce bu ayarı 1 yapın.Yapmayı bilmiyorsanız,ister internetten araştırın,isterseniz de entesi arayıp yardım isteyin.Rölenin başından telefon ederseniz,ayarlarınızı yaptırırlar.
İkinci olarak,acaba neden son 1 haftadır kompanzasyon oranınız bozuldu,bunu merak etmek ve üzerinde düşünmek lazım. 1 haftada işletmenizde ne gibi bir değişiklik oldu?Örneğin trafonun kapasitesinin altında çalışmaya başlayalı 1 hafta mı oldu?
Şimdi diğer etkenlere geçelim.
Cosinusfi 1 e ayarlandı,sorun çözülmedi diyelim.Sorunun zamanını araştırmak lazım.Sabah işletme çalışmaya başladığında endeks alın.Öğlen paydosuna başladığınızda ve paydos bitiminde endeks alın.Bir de akşam giderken endeks alın.İşletmede gece çalışma yok anladığım kadarıyla.Ertesi sabah tekrar endeks alın.
Bu bize şunu sağlayacaktır.Trafo yükte iken,ne kadar endüktif harcıyor.Trafonun yüksüz a da çok çok az yük olduğunda ne kadar endüktif harcıyor , bunu anlarız.Eğer boşta iken çok endüktif harcıyorsanız,nedeni şunlar olabilir:
1-) Trafoya bağlı sabit kondansatör yoktur ve,trafonun endüktif yükü oranınızı yükseltiyordur.Eskisi gibi trafo yüklü çalışmadığından,yani aktifiniz az olduğundan,eskiden sorun olmayan,önemsenmeyen trafo endüktif tüketimi şimdi önem arzediyor olabilir.
2-)Kompanzasyon panonuz , 1000 kva ya göre dizayn edildiği için,sizin en küçük kondansatör grubunuz, akşamları yanan 3-5 lambanın ya da 1 motorun endüktif gücüne göre çok fazla gelmektedir ve röle devreye kondansatör almamayı tercih etmektedir.Bu da endüktif güç tüketmenize yol açmakta,aktif gücün fazla olduğu zaman önemsenmeyen bu küçük güç aktif güç az olduğundan ,oransal olarak önem arzetmektedir.Bu durum, devreye daha küçük güçlerde kondansatörler eklenerek ( ki bu durumda ya büyük güçteki kondansatörlerden 1-2 tanesini sökecek ve kompanzasyon gücünü azaltacaksınız ya da önerilen, röle değiştirme işini yapacaksınız) düzeltilebilir.

3-) röleniz ,trafonun az yükte çalıştığı zamanki akımları okuyamamaktadır.Dolayısı ile,daha da ufak olan endüktif akımları hiç okuyamamaktadır.Çünkü akım trafolarınız 1600/5 tir ve sizin minicik yükleriniz için,oldukça büyük bir değerdir.Bu durumda ya daha hassas bir röle ya da daha küçük ( örneğin 800/5 ya da 500/5) akım trafosu ile,mevcut akım trafolarını değiştirmeniz gerekir.Tabii bunu yaparsanız,trafo tam yüke geçtiğinde,bu akım trafolarının bozulacağını,unutmayıp,tam yüke geçmeden önce bu trafoları eskileri ile değiştirmelisiniz.Ana şalterinizi de,akım trafonuzun dayanacağı maksimum akıma göre ayarlamalısınız.
Bu ihtimaller dışında ;
Kondansatör gruplarınızdan bir ya da bir kaçının sigortası atmış olabilir.
kondansatörleriniz eskiyip değer kaybetmiş olabilir.
Röleniz bozulmuş olabilir.
 