Kompansazyon reaktif güç kontrol rölesi hakkında

A-g enerji

Üye
Katılım
3 Kas 2013
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
37
Konum
istanbul
S.aleyküm cümleten hayırlı işler.
X5 sayacın altında bulunan 100/5 akım trafosundan aynı zamanda kompanze reaktif güç kontrol rölesi ve/veya enerji analizörü için çıkış alınabilirmi yoksa ayrı bir akım trafosuna mı ihtiyaç duyulur.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
S.aleyküm cümleten hayırlı işler.
X5 sayacın altında bulunan 100/5 akım trafosundan aynı zamanda kompanze reaktif güç kontrol rölesi ve/veya enerji analizörü için çıkış alınabilirmi yoksa ayrı bir akım trafosuna mı ihtiyaç duyulur.
Aynı akım trafosundan hem analizöre hem de reaktif güç kontrol rölesine çıkış alındığını gördüm. Ben uygun olmayacağını düşünmüştüm ancak çalışıyor. Normalde ayrı ayrı oluyor.
 
S.aleyküm cümleten hayırlı işler.
X5 sayacın altında bulunan 100/5 akım trafosundan aynı zamanda kompanze reaktif güç kontrol rölesi ve/veya enerji analizörü için çıkış alınabilirmi yoksa ayrı bir akım trafosuna mı ihtiyaç duyulur.

Akım uçlarını seri bağlamak kaydıyla olur.Paralel bağlarsanız hatalı ölçüm alır cihazlar.
 
S.aleyküm cümleten hayırlı işler.
X5 sayacın altında bulunan 100/5 akım trafosundan aynı zamanda kompanze reaktif güç kontrol rölesi ve/veya enerji analizörü için çıkış alınabilirmi yoksa ayrı bir akım trafosuna mı ihtiyaç duyulur.
aleyküm selam bu işlem biraz sıkıntılı paralel bağlantıda ölçüm yanlış çıkıyor seri bağlantı yapılmalı ben tercih etmem kimsye tavsiye etmem kompanzasyon yanlış ölçtüğü için işletme ceza yerse 300-500 tl lik akım trafosu yüzünden riski almaya değmez bence
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst