Selamlar,

Başıma gelen bir durumdan özetle bir soru yöneltmek istiyorum.

Bir fabrikaya kompakt şalter bağlanmış. Kompakt şalterin girişine bağlı 2. ve 3. faz baraları birbirine temas etmiş ve kısa devre olmuş. Bu durumda kompakt şalter yanmış ama mandalı açılmamış. Kısa devrenin girişte olması kompakt şalterin koruma yapmasını gerektirmez mi?

şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Koruma elemanları her zaman çıkışındaki devreyi korurlar. İstisnai durum kaçak akım korumada toroidi bazen şalterin girişine yerleştiriyorlar bu tip özel durumlar hariç. Kaldı ki bahsettiğiniz durum kısadevre, kaçak akım olayı değil.
 