Kompakt Şalter bu durumda koruma yapar mı?

ozurhun

Üye
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
37
Selamlar,

Başıma gelen bir durumdan özetle bir soru yöneltmek istiyorum.

Bir fabrikaya kompakt şalter bağlanmış. Kompakt şalterin girişine bağlı 2. ve 3. faz baraları birbirine temas etmiş ve kısa devre olmuş. Bu durumda kompakt şalter yanmış ama mandalı açılmamış. Kısa devrenin girişte olması kompakt şalterin koruma yapmasını gerektirmez mi?

şimdiden teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Koruma elemanları her zaman çıkışındaki devreyi korurlar. İstisnai durum kaçak akım korumada toroidi bazen şalterin girişine yerleştiriyorlar bu tip özel durumlar hariç. Kaldı ki bahsettiğiniz durum kısadevre, kaçak akım olayı değil.
 