Selamlar,

Başıma gelen bir durumdan özetle bir soru yöneltmek istiyorum.

Bir fabrikaya kompakt şalter bağlanmış. Kompakt şalterin girişine bağlı 2. ve 3. faz baraları birbirine temas etmiş ve kısa devre olmuş. Bu durumda kompakt şalter yanmış ama mandalı açılmamış. Kısa devrenin girişte olması kompakt şalterin koruma yapmasını gerektirmez mi?

şimdiden teşekkür ederim.
 
Koruma elemanları her zaman çıkışındaki devreyi korurlar. İstisnai durum kaçak akım korumada toroidi bazen şalterin girişine yerleştiriyorlar bu tip özel durumlar hariç. Kaldı ki bahsettiğiniz durum kısadevre, kaçak akım olayı değil.
 