Kompakt Şalter bu durumda koruma yapar mı?

ozurhun

Üye
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
37
Selamlar,

Başıma gelen bir durumdan özetle bir soru yöneltmek istiyorum.

Bir fabrikaya kompakt şalter bağlanmış. Kompakt şalterin girişine bağlı 2. ve 3. faz baraları birbirine temas etmiş ve kısa devre olmuş. Bu durumda kompakt şalter yanmış ama mandalı açılmamış. Kısa devrenin girişte olması kompakt şalterin koruma yapmasını gerektirmez mi?

şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Koruma elemanları her zaman çıkışındaki devreyi korurlar. İstisnai durum kaçak akım korumada toroidi bazen şalterin girişine yerleştiriyorlar bu tip özel durumlar hariç. Kaldı ki bahsettiğiniz durum kısadevre, kaçak akım olayı değil.
 