Kompak Salter patlaması

trasfer panosu gerilim kontrol rölesi ve açma kapama sürelerini kontrol et.
şalter ark hücreleri ,açtırma bobini .
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Eksik parça yok Bobinli Salter master compact devreden çıkmamış olsa jeneratör enerjisi trafo sekonder ucunda olur ilk Çakısma orada olurdu konu hakkinda yardımlarınız ve fikirleriniz için teşekkür ederim.

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi

Şebeke var jeneratör var: çakışma şalter ayaklarında olurdu diğer şalterin durumu ne?
 
Diğer Salterlerde hiçbir problem yok arızalı Salterin değişiminden sonra jeneratör otomatike alınıp manuel olarak ana Salter (değişen Salter) den enerji kesilip 5 dakika sonra tekrar enerji verildi jeneratör normal bir şekilde devre ye girip şebeke enerjisini görüp iki dakika bekleyip yükü şebekeye aktarımınI sağladı yanI transfer panosunda bir problem yok

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
Salter patlamasinda açma yapmamışti hala 1 kanumunda idi ayrıca bir sorun olacak kdrkzc Çakısma Salter de olur dediniz şalter 1 konumunda ve bu durumda ( şebeke elektro manyetik Salterinin 1 konumda olduğunu düşünürsek ) jeneratör enerjisi trafo sekonder uçlarında olmaz mı ve ilk çalışma orada oluşmaz mı verdiginiz bilgiler için teşekkür ederim

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
arkadaşım bobinli şalter kullanıyorsan bobin için no ve nc kontakları var şalterin üzerine takılıyor muhakkak onu kullanmalısın aksi taktirde patlama gene olur.özellikle ABB marka bobin ise vay haline çok sorun yaşarsın bence kontaktörlü
sisteme geç.ben öyle yaptım
 