- Bazı tip röleler,ilk sıranın trifaze olmasını
şart koşar.Onun dışındakilerde ( kaliteli
olanlar ) böyle bir şart yoktur.Ancak,tanı-
ma işleminin daha kısa sürede sağlanabil-
mesi için,prensip olarak,sıralamanın bü-
yükten küçüğe doğru ve monofazelerin en
arkaya bırakılması daha uygundur,
- Monofaze kondansatör bulunamadığın-
da,trifaze kondansatörlerin tek fazlı olarak
kullanılabilmesi için,kondansatör üzerinde
bazen boş kalan ! üçüncü uç diğer uçlar-
dan birisi ile birleştirilerek değişik bir ka-
pasite elde edilebilir.Şönt,o nedenle atıl-
mıştır.Bununla ilgili bilgileri kondanstör
firma web sitelerinden bulabilirsiniz.
Ekldiğiniz projede,kumanda gerilimi tek sigor-
tadan beslenmiştir.Bu sakıncalı bir uygulama-
dır.Besleme tek yerden ise,her kontaktör dev-
resine ayrıca 0,5 amp.lik ayrı bir sigorta kon-
malısır.Aksi halde,kontaktör bobinlerinden bi-
risinin yanması halinde,tüm kompanzasyon
devre dışı kalır ve arızanın bulunması uzun zaman alır.