Klima üfleme sıcaklıgı düşük

Kılcaldan sonra başlıyor karlama 3 bogum Altan 1 bogum ortada karlama var gaz vakumlanarak gramajında likit olarak verildi bu şekilde karlama yapıyor defrosa giriyor tekrar çalışıyor yani 15 20 dk yapıyor bunu tekrarlıyor basınç 23 bar geçmiyor üfleme sıcaklıgı 30 derece
 

Şu an altta önerilerim sadece uzaktan inceleme ile aklıma gelenler. Bunlardan biri olabilir.

*Gazınız sahte olabilir
*Gramajında şarj etmiyorsunuz yani eksik şarj olabilir.
*Sistemde tıkanıklık olabilir özellikle kılcalda
*dış ünite fanı dönmüyor yada çok yavaş dönüyor olabilir
*varsa dış ünite sensörü arızalı yanlış değer okuyor olabilir.
*iç dış ünite arası kot farkı var mı? Boru uzunluğu net kaç metre? Sisteme yağ sürmüş olabilir.

Tavsiyem ilk başta cihazı kandırıp antalya öğleye doğru biraz ısınır cihazı soğutma modunda en az bir 30 dakika kadar çalıştırın. Soğutma performansını emiş basıncını not edin. Yada resim çekin buraya ekleyin. 30 dakika Sonra ısıtmaya geçirip test edin. Basma basıncını ölçüp biza yazın bakalım değişiklik varmı? Tıkanıklık varsa kendini azda olsa belli edebilir. Bu esnada fanlar düzgün dönüyor mu bakın.

Aklıma gelenler bunlar. Kolay gelsin.
 